od užívateľa radek » 16 Nov 2006, 16:16
Pokud jsi ho Honzo zrušil, pozor na to, neb při čisté prostorové regulaci dostaneš topení do stavu žhavení i během jeho chodu, což je nežádoucí (jak z hlediska opotřebení, tak z hlediska odběru proudu). Minimální reakční teplota tohoto mechanického termostatu ve výdechu topení totiž zajišťuje nepoklesnutí teploty ohřívaného vzduchu pod cca 55 stupňů, což je dostatečně vysoko nad "doběhovou" (dovětrávací) teplotou, na kterou dochází až tehdy, vypneš-li topení vypínačem. Neboli ze strany topení vzato, klesá-li teplota ohřívaného vzduchu pod těch ZHRUBA 50 stupňů, tento mechanický termostat jako jedinný dokáže natvrdo opět sepnout palivové čerpadlo a udržet tak teplotu výstupního vzduchu nad požadovaným limitem. Pokud jsi tedy místo něj připojil termostat prostorový, sice to z hlediska uživatele třeba nevidíš, ale provozuješ to topení klidně s teplotou ohřívaného vzduchu pod funkční minimum (třeba na 35 stupňů) a v tom případě celou tuto dobu včetně žhavení!